泥瓦匠 2010-03-30 09:01:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 451查看 3回答
请教钢筋2009柱变截面问题?
钢筋2009柱变截面问题 1.基础层柱700*700,到一层变成600*600,到第二层又成了600*600,为什么基础层的柱计算提示“直筋长度的计算结果小于0”问题补充:问题错误纠正“基础层为700*700,一层为600*600,二层为700*700
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为基础层柱中的钢筋软件是按基础插筋考虑的,基础插筋长度软件默认从基础到一层,(有地下室时为基础到地下室层)所以这段柱直筋就没有了,看看插筋,长度是否正确。
2010-03-30 09:11:28
-
在工程设置中基础层上这一层(首层或地下室层)层高设置过大,建议修改基础层上的层高再汇总计算就可以了,您试试
2010-03-30 09:57:31
-
你是不是层高设置错误啊
2010-03-30 10:33:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看