柱模板超高的问题
柱高7.05米,7.05-3.6=3.45,模板超高应该是7-18*4,但是上面的1.5米和下面5.55米砼标号不一样,(即下面的5.55米是C30,上面的1.5米是C35),现在把这根柱子画在软件中,按砼标号的不同,上面的1.5米设为Z1,下面的5.55米设为Z2,现在请问,模板超高费应该如何计算?Z1和Z2都套模板超高的定额吗?Z2应是7-18还是7-18*4?Z1即使套7-18能计算超高费吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳5.55米处柱本身就已经超高了,套用超高模板时不用修改,1.5米处的模板可以作为全部超高套用超高模板时把代码改成模板面积。 5.55米与1.5米处应套用相同定额,乘以同一个系数
2010-03-30 17:28:55
-
Z1用了超高,Z2如果不是在板上就不用加模板项定额了,如果加了就会有重复
2010-03-30 17:29:22
-
Z1套用两项定额,模板定额和超高模板定额 Z2除套模板定额外,还要再套全部的超高模板定额
2010-03-30 17:54:39