快乐天使-安装 2010-03-30 21:41:05 | 河北省 其他专业 | 6065查看 1回答
排水管穿墙穿楼板设阻火圈和套管问题
排水管穿墙穿楼板设阻火圈和套管是两者可以同时加设还是只能加设一种即阻火圈或套管,如果说明上说排水管道穿管道井加设阻火圈或防火套管那么可不可以算一个阻火圈同时再算个钢套管或直接加个防火套管
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排水管道除穿地下室外墙需做防水套管外,穿其他墙和楼板一般不需设套管,但按现行规范规定需按设计要求设阻火圈或防火套管。如果设计有要求可按要求算一个阻火圈同时再算个钢套管,但不应再加个防火套管。请看阻火圈安装图示(图中3为阻火圈):
2010-03-30 22:04:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看