许大狗 2023-04-26 18:32:30 | 四川省 土建 | 923查看 1回答
请教各位老师,关于垂直运输与超高增加费的问题
老师们辛苦了!
项目情况为:带3层地下室的商住综合楼,地上4层为商业楼,5层开始是住宅楼,一共二十多层。5层的板底标高为20
m,地下室层高为3.6、3.6、4.2 ,商业楼层高为5.4、4.8、4.8、5.4,住宅楼为层高3m的标准层。
请教:1、垂直运输费该算哪几层,地下室算不算?
2、超高增加费该算哪几层,地下室算不算?
3、是不是超高增加费计算的范围垂直运输费就不再计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、垂直运输费;全部计算,地下室计算。
建筑物垂直运输机械费,区分不同建筑物结构及檐高按建筑面积计算。地下室建筑面积与地上建筑面积分别计算。地下室项目,按全现浇结构30米内相应项目的80%计算,地上部分套用相应高度的定额项目。
2、地上6层以上或檐高超过20m以上,地下室不计算超高增加费;
建筑物超高增加费定额适用于多层建筑物超过 6 层时以上或檐高超过20m以上,可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。同一建筑物有不同檐高时,可按不同高度的建筑面积分别计算建筑面积,以不同檐高分别计算。
3、不是的,两个费用分别同时记取。
2023-04-26 21:12:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看