• 钢筋2009算量含量指标是不是比手算高?

    我用千赢官网首页登录入口2009钢筋算量软件计算一栋1+5+1层的砖混结构房屋,筏板基础,基底深3.9米,我输图还未结束,4个楼梯还未输,结果现在查含量,指标是36-37kg/M2,一般砖混结构的指标是30啊。为什么会这么高???还请各位大虾指点迷津!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一般手算不会很准确,基本上也就是大概,没有软件这样计算的细致,如果你感觉钢筋含量高,可以详细的查看一下钢筋的计算设置是否符合设计要求,是可以进行修改的。

    2010-03-31 19:42:06 

  • 1、假设方法精密到足够的程度,手算和电脑计算的结果应该是完全一样的。例如只有一根3m长的直钢筋,那么任何人用任何方法算,只要不算错,都是一个结果。只不过一个工程下来,可能方法、精度、节点、疏漏等等条件的影响,导致产生一些量的出入。 2、软件就像一个计算器,它自己是不会算的,都是人在操作,因此不存在人算与机算的比较。

    2010-04-01 09:02:16 

  • 查看软件钢筋和图纸是否一样;根据结构说明修改计算设置。

    2010-03-31 20:45:35 