2006Y 2010-04-01 09:14:26 | 重庆市 计价软件GBQ4.0 | 1200查看 2回答
变更后的脚手架费用如何计算?
原招标的工程(08清单),由于设计变更,6至7层由原层高3.3米升为3.6米,(投标报价已含3.3米架管费用)施工方提出脚手架问题,原施工用的是3米架管(立管),由于层高发生变化,需用3.5立管支撑,请问:增加的脚手架费用如何计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个应该是把原先的都去掉 新增加一个项目就可以了 不能直接增加 那样不好操作
2010-04-01 09:39:44
-
施工方提出脚手架问题,是事实,可按单项脚手架的里脚手架相应子目计算。工程量也就是建筑物周长*0.6米。(供参考)
2010-04-02 10:51:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看