赵恒 2023-05-03 17:40:18 | 重庆市 土建 | 1636查看 1回答
现浇板及叠合板钢筋如何布置?
请教各位,图中LB1及LB7的板受力筋是否应为:
LB1:B: X&Y C8@190; T:X&Y C8@190;
LB7:B: X:C8@190,Y:C8@150; T:X&Y C8@190;
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
LB1/LB6/LB7因为是叠合板,上层后浇下层预制,所以底筋不需要,只用布置负筋,LB7是现浇板所以面筋底筋均要布置
2023-05-03 18:00:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看