mightming 2010-04-01 22:08:38 | 广东省 其他专业 | 548查看 5回答
关于电气系统调试的问题。
低压配电房至室外电表箱非我司施工,但室外电表箱至用户端是我公司施工范围,室外电表箱至户内是ZR-YJV-3*25+1*16的电缆,户外配电箱及户内配电箱均配有漏电保安器。请问这种情况,有没有系统调试费算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
大家都给你回复答案了,有满意的话,就采纳一下吧!我觉得只问问题不采纳答案不是很好! 我看积分说明,被采纳得人可以拿走20系统赠送积分+悬赏分! 多采纳才会有更多的人给你回复! 支持亚运,支持采纳!
2010-10-20 19:47:58
-
必须进行市场调试
2010-04-05 10:46:14
-
计算电气系统调试的原则是:对所安装的设备、元件调试了哪部分计算哪部分。一般民用住宅楼的配电箱中的元件是厂家成套供应,在出厂前应该已经按照规范进行了调试,所以一般民用住宅楼的电气安装调试是不能计取的。如果确实对相关元件进行了调试应该详细记录,建设单位认可,也可以计取调试费。
2010-04-02 07:29:59
-
1. 室外电表箱不是你单位安装,既属合格成品,你方进行电源电缆接线时也不会对该箱做调试; 2. 1KV及以下电缆不套试验; 3. 安装的户内箱虽有漏保,但属成套成品箱,施工安装时不可能进行箱内元器件的试验调试。 鉴于以上原因,不能计算系统调试费。 如过套定额算上调试费用,审结算时既无调试报告也无建设单位签字确认,也是不会成立的。
2010-04-02 08:35:20
-
现场确实进行箱内元器件的试验调试。可以签证
2010-04-02 18:39:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看