甜不甜 2023-05-10 00:39:27 | 广东省 安装预算安装算量GQI | 2735查看 1回答
消防电系统图回路对应有多少条?
1、是第一次算这样的系统图,有些看不懂和不确定,之前都直接标明多少根。
2、例如13D01:13是13栋楼,加地下室共11层,然后电源线是,地上分了D01/D02,地下分了D03,是表示电源线从消防控制室引出3条吗?
3、同理13S01~S12,是不是表示12条报警回路?一层一条,从消防控制室引出来?
4、2K1和4K1共6根,两根去了地下室?另外四根去了屋顶?(K1是消防手动控制线路)
5、截图三中消防总线+消防电源线路,2JDG20,是表示一条管分别配了两条线不同的电线,然后模型按一管共线处理,但是倍数是不是要算两遍?如图4
各位老师解解答,求赐教,我不会,救救我,o(╥﹏╥)o,拜托了。2023-05-10 17:54:19 补充
2023-05-10 17:54:29 补充
2023-05-11 17:58:59 补充
2023-05-11 17:59:28 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上传的图片无法点开看,要放大网页才能看清。回答一下你的问题
2.电源线D01~03,一般一台报警联动主机只出一路电源总线,你按三路电源线理解没问题,最好还是找设计确认下
3.是
4.是
5.设计图纸表达的意思就是信号总线和电源线分别穿JDG20管敷设的意思,你构件按共管设置,倍数2,会导致多算一遍电线
2023-05-10 15:15:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看