一步造价 2023-05-13 12:17:14 | 山东省 安装预算施工结算 | 3436查看 2回答
母线系统中的调试是如何分段计算的?以什么来分段?
如上图所示,母线系统调试是按8段还是按从变压器到高压柜一段+高压柜到低压柜一段共2段计算?
又或者是变压器到进线柜算一段,不同的出线柜都再算一段,比如一组高压柜中有进线柜2个,出线柜5个,母线系统调试工程量是7段?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
变压器到高压柜,为一段(计算高压系统调试费);双电源的工程量计算为2(个系统)。
高压柜到低压柜,计算低压系统调试费;双电源的工程量为2(个系统)
2023-05-13 12:24:04
-
高压柜到变压器算一段
变压器出线 到低压柜一段
一台变压器一段
2023-05-13 14:22:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看