• 楼层设置

    承台面标高是-4.9M,承台最高的H为1800, 基础底板顶标高-2.4M,基础板厚300,电梯井底板-3.9M, -2.4—0.25M为-1层, 那 基础层和-1层怎么设置楼层?也说说楼层设置的技巧,谢谢!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一1层为-2.4M--0.25M; 基础层为-4.9-1.8=6.7-2.4 =4.3M 我的做法应该按上述方法设置,-1层已经明确不用动。基础层算到承台的底比较合适。 你的问题是很有典型性的。 图形软件标高设置按下列方法: 一、按结构施工图标高设置; 二、垫层不算层高,基础层底标高从垫层顶算起; 三、集水坑不算层高。 当然钢筋算量软件亦照此办法执行。