guzhuyiren02 2010-04-17 18:51:31 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1114查看 3回答
墙属性中的 纵筋构造 选用“纵筋锚固”和“设置插筋”有什么不同,分别在什么情况下选用? 地下室墙25
墙属性中的 纵筋构造 选用“纵筋锚固”和“设置插筋”有什么不同,分别在什么情况下选用? 地下室墙250,首层墙200,变截面,而且地下室纵筋直径大于首层纵筋直径, 墙纵筋如何设置?问题补充:无论在基础层、中间层、顶层采用"纵筋锚固"还是“设置插筋”好像都没有影响!求教高手指点!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个应该是长短也是不一样的 一般的是分构建的
2010-04-17 19:52:21
-
对于变截面的墙或柱,将属性改为纵筋锚固就可以解决这个问题了。
2010-04-17 20:35:21
-
“设置插筋”一般在新起墙时(如基础层或下层无墙从本层开始有墙时)用,连续有墙时一般设置为纵筋锚固(不过在中间层即使设置成设置插筋,软件也会按纵筋锚固计算) 地下室墙250,首层墙200,变截面,而且地下室纵筋直径大于首层纵筋直径, 墙纵筋也设成纵筋锚固即可,软件会根据内置101规则计算钢筋
2010-04-17 19:28:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看