断了的弦 2010-04-18 14:53:09 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 534查看 2回答
请问在钢筋11中配筋砖砌体墙怎么做?
请问是不是用剪力墙做啊?如果是的话该怎么做,图纸上只有 配筋为:(2)A8@500,没有拉紧啊.谢谢老实
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是说的填充墙中与构造柱相互锚固的一种钢筋,说明是两排A8间距500的拉筋.不是剪力墙.而是一般的砌体抗震的一种做法.
2010-04-18 14:57:23
-
不是,就在砌体墙的属性中输入配筋信息即可
2010-04-18 14:54:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看