• 关于GCL2008中后浇带问题?

    该工程地下室一层,地上12层,地下室为筏板基础,周边为砼外墙。设计图示后浇带只在负一层顶板设,地下室砼墙、筏板基础不设后浇带,但我用“其他--后浇带”在负一层顶板面画后浇带时,三维观察,发现地下室筏板基础、砼外墙均出现后浇带灰色图层,我如何消除不需要的后浇带? 我用过“打断”“修剪”功能,均不能将不要部分去除,很头痛!我认为如果不去除不要部分,将影响筏板基础、砼墙工程量,请各位朋友帮忙解决,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    很容易处理: 1、不画后浇带,在后浇带位置的板分割成单独构件,重新命名为后浇带板,后浇带位置的梁打断重新命名为后浇带梁。 2、画后浇带,在后浇带构件定义时,除了板梁按后浇带设计砼标号及后浇带增加费套用定额子目,其它墙、筏板仍按图纸原设计砼标号套用定额子目,且不套用后浇带增加费。 3、画后浇带,在工程设置--计算规则中队墙、筏板基础的计算规则进行修改,设置为不扣除后浇带体积,同时在套用定额子目时后浇带子目中不出现墙、筏板子目。 以上三种方法均不影响筏板基础、砼墙工程量。 建议优先采用第一种方法试一试。

    2010-04-22 13:05:07 

  • 可以在地下室顶班按板带进行设置,按后浇带属性进行修改

    2010-04-18 19:47:50 

  • 我试了试,好像没有什么好的办法,如果后浇带只考虑板的话,建议在表格输入中单独输入。