嘻嘻哈哈 2023-05-17 14:25:01 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 412查看 1回答
弱电走线
哪位大神能给我解读一下这个系统图啊 就是连接摄像头的那两根线 下面那个3CAT6.UTP.4P.(监控信号线)是有3根线的意思吗 如果是的话那RVV-2x2.5(监控电源线)就是一根吗 那这两种线是不是不能用一根管
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
表示;3处摄像机,需要3根网线(每台单独1根),需要1根24V电源线(1根线连接3台)
能不能共管,需要平面图上看有没有“共管”的条件。
2023-05-17 14:32:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看