kaosanke 2010-04-19 08:47:26 | 山东省 土建算量GCL2013 | 6481查看 3回答
构造柱马牙槎与板、圈梁的扣减
你好: 在GCL2008中,计算构造柱的工程量,我发现手工算量与软件算的不一样,差别在软件中构造柱马牙槎扣除了板及圈梁的体积,应怎样设置?问题补充:我用的是GCL2008,构造柱的软件算量比手工算的要少,软件中构造柱的马牙槎扣除了与之相交的现浇板的体积,举一个例子: 一楼层层高3米,一字形构造柱截面尺寸240*240,其顶部现浇板厚100,求构造柱体积。 手工计算:3*0.24*0.24+3/2*0.24*0.06*2=0.216立方米。 软件计算:1、3*0.24*0.24=0.1728 2、马牙槎体积:3/2*0.24*0.06*2-0.24*0.06/2*0.1*2(与之相交的现浇板体积)=0.04176 构造柱体积为0.1728+0.0417
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板和圈梁处马牙槎是没有的啊,你计算圈梁时扣构造柱时是不包括马牙槎的。
2010-04-19 08:54:21
-
我是按照软件默认计算设置来设置的,计算结果是没有你说的构造柱马牙槎扣除了板及圈梁的体积,是不是你修改了软件的默认设置,我告诉你软件在设置时是考虑了每个地区的计算规则而设置的,一般是不需要修改设置的,除非你的计算和地方规则不一样,才需要修改默认设置。修改设置在【工程设置】中的【计算规则】找到你要修改的设置项,进行修改。 把【构造柱体积与板的扣减】设置成【无影响】
2010-04-19 09:16:09
-
软件里<加马牙槎体积>中确实是扣减了板中的部分,因为板里面本来就不应该有马牙槎,那部分体积是算在板里的,你再好好想想。
2010-04-19 12:38:58