三六九饼 ✌ 2023-05-17 17:08:34 | 河南省 安装 | 1662查看 6回答
10平方以下电缆不套电缆头定额套接线端子定额?有什么依据吗?河南地区
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有,凡是电缆都需要做电缆头。
2023-05-17 17:10:09
-
查看定额说明
2023-05-17 17:10:46
-
这个没有依据10平方以下电力电缆应该套相应的定额 。电缆头具体要看接哪里,如果是接灯具不需要套电缆头定额,可以套接线端子定额。如果是接配电箱需要套干包电缆头定额。
2023-05-17 17:10:47
-
可能有的地方会有这么一套约定俗成的东西,我这边16平方以下的都不给算电缆头,特别是结算,施工单位如果不报接线端子,连接线端子都不给他算
2023-05-17 17:16:22
-
按实际施工情况考虑的,小截面电缆头制作安装和压铜接线端子差不多
2023-05-17 22:20:34
-
没这规定的,不会是你自己定的吧,还要依据
2023-05-18 09:16:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看