lishaoli 2010-04-19 10:58:37 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1534查看 2回答
墙、板中拉筋平行设置和梅花形设置
钢筋2009中,墙、板中拉筋按平行设置和梅花形设置计算出来的钢筋数量一样,实际施工时两种设置的钢筋用量不一样,梅花形设置的钢筋用量比平行设置的钢筋量大一些。请问:在软件中应如何处理,使梅花形设置的钢筋量比平行设置的钢筋量多?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中的平行设置和梅花设置计算出来的也是不一样的,是你没有设置对,你可以在计算设置里的墙的设置里,修改节点设置,最下面一行的箍筋间距设置点小三角,点上梅花设置,就行了,就整个适用于整栋楼,你也可以在建立剪力墙的时候修改一下里面的属性的节点设置,点小三角出来点梅花布置
2010-04-19 11:05:21
-
在导航栏中选择工程设置,选择计算设置,在右边的界面选择剪力墙,在节点设置中墙体拉筋布置构造里选择节点二梅花布置即可
2010-04-19 11:05:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看