baby 2010-04-19 16:34:21 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 641查看 4回答
关于板支座负筋
如下图所示,怎么有多种支座负筋的计算?正确的形状不应该是图1么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳跨中与跨边计算并不相同, 跨中负筋是两端伸出长度再加直角弯钩, 跨边负筋是从梁边锚固入梁内, 而当受拉钢筋锚固不足250时,锚长应取250,另加2*6.25d的180度弯钩。 问:那是不是说我的这些负筋都是正确的? 这个问题因为没看见具体情况,所以不敢下绝对的结论。从理论上来说,只有人画错的,没有软件计算错的(当然如果软件本身不完善那就不是了)。我觉得应该认为软件就是一个计算器,计算器是要人去操作的。如果你的方法是对的,那么软件计算的结果就是对的。
2010-04-19 16:52:14
-
图二应该是锚固到柱子里面了,你看根数应该也就一两根; 图三应该是扣除板洞后,一端锚进梁里面了,并且小于最小锚固值250,所以取了250; 图四两端伸进梁里面锚固小于最小锚固值250,所以取了250; 应该是这样,看图上情况。
2010-04-19 17:07:21
-
板负筋所在部位不一样其配筋也是不一样的,这是03G101系列图集所要求的
2010-04-19 17:51:29
-
通长这样的情况是因为以下几点: 1、凡是一级钢都是有锚固的,而且这也是我们在实际操作中不可少的,这一点你可以仔细对比一下。 2、多种钢筋的计算,则是因为板板筋在遇到梁或是洞口的时候会自动断开,扣减,所以才会出现你所说的那种情况,而我们在手工开料的时候没有这么细,才不会注意这一点。 另外,板筋遇到洞口和梁的弯折和锚固也是不一样的
2010-04-19 18:20:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看