-
十二堡垒 2023-05-20 11:20:31 | 广西壮族自治区 土建审核土建计量GTJ | 250查看 1回答
这个伸到板边的负筋,梁外边板的负筋长度需要考虑保护层吗?还是自动考虑了保护层的?
2023-05-20 11:30:59 补充
从梁中心线量到板边是1120mm,我直接打1120mm就可以
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按跨版受力筋布置 已考虑保护层
2023-05-20 11:24:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看