• CAD导图问题

    我拿到一套完整的电子版图纸,地下室有近2万平方,承台的标高有-2.7m,-3.5m,-4.1m等很多种标高,然后底板也分很多种标高,在算量2008中,cad导图能处理这样的地下室吗?我在工程设置时,基础层该怎么设置呢?我之前设置为-4.1m,然后导过来的承台都是-4.1m,而且承台高都是500mm,还有就是底板的标高有怎样处理。请帮忙,先谢谢了。

    问题补充:承台都高有很多种标高,但导过来的都是默认的500mm,这个问题能处理吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个软件中是不能自动处理的,你可以导入后修改标高和高度,或者先根据标高和高度建立好构件,然后再识别。

    2010-04-19 22:08:42 

  • 识别来以后,再重新按不同承台设置不同的厚度。 可以按照-4.1米设置基础层。导过来以后,可以通过设置构件的标高来满足要求。 不同标高的筏板,可以画线分割后,设置不同的标高,之前要将筏板先改名,可以再原来的名字后面加一个后缀即可。然后修改其属性。不同厚和标高的筏板可以设置筏板变截面。

    基础层

    2010-04-19 22:12:22 