有始有终 2023-05-21 09:35:27 | 山东省 土建 | 431查看 5回答
二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?
二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?板受到均荷载,怎么向梁柱传递力的?是否会有一部分力由板承载?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?
是板的中间,但通常都会有垫板,不是直接放钢管到板上
板受到均荷载,怎么向梁柱传递力的?是否会有一部分力由板承载?
满堂支撑架搭设,板受到的菏载不是均匀的,所以要求以最大点计算最小受力(就是你说的板中心
力的传递过程是,支撑钢管传给垫板,垫板传给板,板到梁、墙,梁给墙柱
2023-05-21 09:40:09
-
板受力薄弱的位置中板中间。
2023-05-21 09:36:49
-
是的
2023-05-21 09:37:23
-
板跨中部相对是弱点,有时再下层需要相应的支撑加固,或松面放置方木,让其受力传递至周边
2023-05-21 09:38:12
-
二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?【是的】
2023-05-21 09:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看