枫斗 2023-05-23 09:31:00 | 广东省 土建 | 232查看 2回答
请问,这种砌体墙头尾用设置构造柱吗,设计说明转角 和达到5米的需要
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要
2023-05-23 09:32:16
-
没有其他构件的话,需要设置
2023-05-23 09:38:24
-
设计说明宽度大于1200的要在门洞端布置构造柱,像这种离柱300的要设置吗,还有这种在墙转角设置了构造柱,门洞端就不用设置了吧
-
之前我都是门窗两边设置构造柱?砌体墙超过5米设置构造柱。 但领导说设计没说设置就不要设置。 真这样吗? 有哪些资料规定说不说都要设置构造柱吗? 问题补充:砌体墙的转角处呢???、
-
麻烦问一下砌体砌筑高度为3.45米,长度也超过5m,但是设计说明没有说明该墙体需要做构造柱和圈梁,这样是根据设计来还是?
-
构造柱有什么通用的规范和依据说明哪里哪里要设置的?设计说明里连墙交接的地方都没提
请问,构造柱有什么规范和依据说明哪里哪里要设置的吗,我这一个设计说明里墙交接的地方等等的地方都没有具体说明,被扣了好多,有没有通用的关于构造柱的规范可以作为依据吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看