笑笑 2010-04-20 21:21:13 | 重庆市 其他专业 | 1790查看 2回答
直径D=15.6米,高10米的蓄水池,脚手架是按满堂脚手架计算还是套其它?
直径D=15.6米,高10米的蓄水池,脚手架是按满堂脚手架计算还是套其它?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2.浇注室内砼贮水(油)池、贮仓、设备基础如需搭设脚手架其高度如何计算?答:从基础垫层上表面开始计算。4.构筑物脚手架,执行什么定额?答:执行单项脚手架定额。 5.水池、挡墙等未按综合脚手架考虑的构筑物如何计算脚手架费用? 答:单独挡墙、室内外水池必须搭设脚手架的工程,其脚手架费用按批准的施工组织设计套用定额中单项脚手架项目计算脚手架费用。 6.由于建筑装饰造型及其他功能需要在屋面上施工现浇砼排架和其他现浇砼构架,是否计算其脚手架、建筑物超高人工、机械降效费及垂直运输费? 答:由于建筑装饰造型及其他功能需要在屋面上施工现浇砼排架和其他现浇砼构架,高度超过2.2m以上时,其面积大于或等于整个屋面面积1/2者,按其排架构架外边柱外围面积的70%计算水平投影面积:其面积大于或等于整个屋面面积1/3者,按其排架构架外边柱外围面积的50%计算水平投影面积:其面积小于整个屋面面积1/3者,按其排架构架外边柱外围面积的25%计算水平投影面积。收取综合脚手架和垂直运输、建筑物超高人工、机械降效费,但不计层数和高度。其他不能计算面积的构架、构件应编制施工方案,报批实施后按相关规定参照执行。
2010-04-21 08:34:34
-
它的脚手架应该包含在蓄水池盖模板支撑里面,混凝土墙外侧,可以计算双排脚手架,
2010-04-20 22:31:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看