lvan 2010-04-21 01:37:30 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 613查看 2回答
悬挑梁钢筋布置问题
悬挑梁上部钢筋4b22 2/2,我原位标注为3-4B22 2/2,但是算出来只有2根是悬挑的,第二层的2根钢筋都没计算,怎么弄呢?是不是我输入有问题?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把你输入的图形截个上来看一下。悬挑的跨中和支座处都要输入,跨中输入3-4B22 2/2,支座输入4b22 2/2,按图集,第二排钢筋是直筋,是不做弯折的。是悬挑净长的0.75加锚固.
2010-04-21 08:16:53
-
详细检查你的输入信息,大概是在输入时有疏漏。