liusen1987 2010-04-21 22:47:53 | 北京市 其他专业 | 518查看 8回答
剪力墙与暗柱
请问抽钢筋的时候 剪力墙里有暗柱 墙布到暗柱边跟墙穿过暗柱不断开 钢筋量有影响吗
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:暗柱是属于剪力墙的一部分。。不是单独的柱子,不能独立存在的。。所以在计算钢筋的时候,剪力墙必须穿过暗柱,这样才能保证钢筋计算的准确性。。。 不能只将剪力墙绘制到暗柱边缘。这是不对的!
2010-04-21 22:57:22
-
剪力墙里有暗柱 ,墙布到暗柱边跟墙穿过暗柱不断开 钢筋量有影响,墙布到暗柱边时,墙纵筋会多算一排,你试下两种画法
2010-04-21 23:06:25
-
有影响。。强烈建议先画墙。。后画暗柱。。而且在暗柱范围内都要布置墙。。因为没有墙的位置板筋计算有点小小的问题的。。。 哈哈
2010-04-22 10:38:00
-
暗柱是剪力墙的竖向加强带,是依附于墙里的。所以墙画到暗柱边是错误的。当然钢筋计算也不对啦!
2010-04-22 13:11:20
-
请问抽钢筋的时候 剪力墙里有暗柱 墙布到暗柱边跟墙穿过暗柱不断开 钢筋量有影响吗 当然是有影响的,因为剪力墙画不到边,那么剪力墙的水平钢筋与竖向的钢筋计算都会减少.
2010-04-22 14:52:04
-
没有影响 应该先布墙后布暗柱
2010-04-22 08:37:33
-
抽钢筋的时候 剪力墙里有暗柱 墙布到暗柱边跟墙穿过暗柱不断开 钢筋量有影响吗.。 是有影响的。 墙布到暗柱边比墙穿过暗柱不断开钢筋量要大一些。
2010-04-22 05:42:38
-
剪力墙与暗柱短柱贯通绘制 软件会自动扣减的 垂直钢筋算到柱边 水平钢筋贯通柱子 你可以试试 然后编辑钢筋看软件算的对不对
2010-04-21 23:07:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看