• 剪力墙的问题

    图纸是剪力墙结构带暗柱C40,梁板C30,在图形算量2008中,怎么改计算规则才能把剪力墙(层高3米)从层底计算到层顶,我的是这样的:软件扣出梁所在剪力墙的体积了的,怎么才不扣出?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸是剪力墙结构带暗柱C40,梁板C30,在图形算量2008中,怎么改计算规则才能把剪力墙(层高3米)从层底计算到层顶,我的是这样的:软件扣出梁所在剪力墙的体积了的,怎么才不扣出? 在图形算量中的工程设置中,计算规则中把墙的计算规则中有一条剪力墙与现浇板的扣减关系项中,选择1,扣现浇板与墙实际相交的体积,这样在算墙时就可以把墙算到顶了,扣除板与墙相交时板的体积,只剩下墙的体积。软件扣出梁所在剪力墙的体积了,把它设置中改成扣减关系中,选择无影响就可以了。 在工程设置中,找到计算规则项,在右侧下拉菜单中找到剪力墙和现浇板扣减关系项,在此设置就行了

    2010-04-22 22:31:27 

  • 这个要在剪力墙的计算规则中设置,找到现浇墙与梁的扣减,选择您需要的项目。 继续看图2。在梁的选择项里,选择第6项。

    算量

    暗柱

    2010-04-23 12:46:04 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map