• 坚向砼墙面防水保护问题

    坚向砼墙面防水保护,清单描述里没有防水保护墙,只作聚苯板保护,选用图集也没有保护墙,但施工时现场有保护墙,请问,这保护墙要在进度款中计算吗?,要作变更吗?还是只按原来的清单组价?

    问题补充:保护墙自行作的,设计上没有,监理也没有否认,不知道怎么处理

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果设计没有,业主也没有要求,又没有变更,自行增加的,就不要计算了,只能按原来的清单组价报进度款、做结算。

    2010-04-23 14:53:31 

  • 根据清单特征描述,如果特征描述中没有又是设计要求增加的,或是甲方、监理要求增加并且经过设计同意的,就要增加该保护墙的造价并按规定在进度款中体现,反之就不计算

    2010-04-23 11:04:17 

  • 有签证吗?如没有,算了也白算,甲方不会给钱的

    2010-04-23 13:39:21 