某某人 2023-06-03 17:21:12 | 陕西省 土建预算施工计价软件GCCP土建计量GTJ | 1014查看 9回答
板负筋范围
此板为100mm厚C8-150双向底筋,上下板均有负筋,标注红线此跨板未标注负筋,是否同上负筋,还是不需要?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要的,是板支座负筋,
2023-06-03 17:24:41
-
应该咨询设计确定
2023-06-03 17:22:36
-
不
2023-06-03 17:22:44
-
不需要
2023-06-03 17:39:41
-
你好,这个没有特殊的说明,那么这个中间跨是不需要布置负筋的。
2023-06-04 20:44:53
-
不需要吧,有负筋的地方针对于梁板那一跨
2023-06-05 09:46:38
-
看图纸说明,他会给你答案
2023-06-14 11:36:16
-
按跨度来的
2023-06-17 15:30:38
-
不需要
2023-06-18 15:18:40