小范 2010-04-24 15:44:14 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1269查看 8回答
框架柱钢筋计算
有这样一个工程,基础为阶梯型独立基础,底标高-2.00米,独立基础顶标高-1.40米,框架柱为400*400,在基础下面有基础梁,(250*500,顶标高为-0.6米)一层层高为3.60米,如果我用GQJ2009计算柱子的钢筋量应该如何设置基础层的高度,这样计算出来的量才准确?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基础层层高度设定为2米 2、顶标高为-0.6m处梁的类别不是基础梁,应该为地框梁,它的节点构造要求与框架梁、非框架梁、基础梁、基础连梁是不一样的 3、基础层框架柱的底标高自然就是基础底标高;顶标高要调整为-0.6标高 4、基础层的上一层(首层)框架柱的底标高要调整为-0.6标高,顶标高按默认层顶标高即可 这样,软件计算出来的结果就是正确的,你不妨试一试,柱的插筋、柱的钢筋接头、柱的箍筋加密区都是正确的,和受算的结果一样
2010-04-27 12:14:37
-
基础层高度2米,但你的那个顶标高在-0.6m处的梁不能按基础梁定义,应该为框架梁或非框架梁定义,否则软件会误将柱子的纵筋锚固在基础梁中。
2010-04-25 08:58:11
-
看你的首层地面结构标高,基础层层高设置为2米-首层地面结构标高,基础层柱子底标高为基础底标高 -0.6米处的梁看图上是怎么标注的,再决定用基础梁画还是用梁画
2010-04-27 11:56:41
-
没有地下室的就按照基础最深处的标高到首层地面结构标高之间的高度作为基础层高即可
2010-04-27 12:21:22
-
基础层高是基础底标高到首层室内地坪标高。所以层高应为2m(若室内地坪为正负零) -0.6m的梁不应是基础梁,前面的老师已经说了。
2010-04-27 16:15:40
-
基础层高度设置为2米,再原位标准中调整柱标高。
2010-04-24 16:18:09
-
基础层高度设置为2米,柱子就深入到独立基础中。
2010-04-24 15:51:49
-
基础层高度2米,但我想纠正一下你的那个顶标高在-0.6m处的梁不是基础梁,应该为框架梁或非框架梁
2010-04-24 17:17:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看