• 我用暗柱画的墙(暗柱间有简力墙连接),怎么样墙(包括暗柱)的砼体积不扣所在梁的体积(就是墙通算)?

    我用暗柱画的墙(暗柱间有简力墙连接),怎么样墙(包括暗柱)的砼体积不扣所在梁的体积(就是墙通算)?

    标号

    问题补充:我这个软件扣除了梁的体积,我墙砼标号比梁板高,不应该扣呀,怎么修改?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我用暗柱画的墙(暗柱间有简力墙连接),怎么样墙(包括暗柱)的砼体积不扣所在梁的体积(就是墙通算)? 这个可以在工程设置中,找到计算规则设置中的剪力墙和梁的扣减关系中找,点右侧的几个小点在下拉菜单中,找到剪力墙与平行的梁扣减无影响确定就可以了,这样墙的体积就不扣除梁的体积了.

    2010-04-24 22:11:01 

  • 首先在算量软件里暗柱是不需要画的,只画剪力墙即可;如果混凝土墙要通算时 可将墙的计算规则底92条选为“4 墙上平行梁,墙与梁同厚时,墙不扣减梁;否则墙扣减梁墙相交的实际体积;与梁非平行相交无影响”,对应下面梁的计算规则底1条选为“6 平行砼墙,墙梁同厚,梁体积并入墙;不同厚,无影响;扣非平行墙”即可。如图 应该选梁计算规则,将第20条选为“6 平行砼墙,墙梁同厚,梁体积并入墙;不同厚,无影响;扣非平行墙”对应的砼墙第3条选为“6 墙上平行梁,墙与梁同厚时,墙不扣减梁;否则墙扣减梁墙相交的实际体积;扣非平行相交梁伸入墙内梁头所占实际体积”即可。如图

    砼标号

    2010-04-25 08:37:47 

  • 在图形2008中,如果你的设置按楼上说的都设置好了,但是计算后墙还是扣减了梁,你就要把这根梁删除了,然后利用智能布置中的“墙中心线”重新布置一下,然后再重新汇总。产生这问题的原因是梁和墙没有完全对齐引起的,在图形2008中对绘图精度要求较高。

    2010-04-26 09:11:44 