rxl 2023-06-06 11:12:47 | 北京市 土建装饰 | 897查看 1回答
屋面雨水口及落水管在墙面保温层施工后进行后安装吗?为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先看施工组织设计的方案。
其次通常是先保温后安装雨水管。但是需要在保温施工过程中预埋雨水管固定支架。
因为先安装雨水管后,保温施工无法保证管道后面的施工质量。
2023-06-06 11:18:03