郑工 2010-04-25 09:48:31 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 914查看 7回答
请问这条梁是以什么为支座呢?
请问这条梁2XL5(1)是以什么为支座呢?是以转角柱,还是以整个剪力墙呢。谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:是以墙为支座的,因为暗柱属于墙的构件,它不是框架柱。当以墙为支座时的锚固方式是伸入支座内LA,而不是你说的:以墙为支座的话锚固=hc墙宽/2+5d;这是框架梁的锚固方式。现在是悬挑梁,上面1楼发的图片你看了吗?图集和规范就是这样要求的。 与悬挑梁无关。
2010-04-25 12:29:45
-
它是以转角柱为支座。 “请问有没有什么相关的规范呢?”,03G101-1第66页,图片。
2010-04-25 09:49:54
-
这个问题以什么为支座对计算应该没有太大关系。
2010-04-25 09:57:23
-
应以墙为支座,暗柱也是墙的一部分;个人意见,仅供参考.
2010-04-25 09:52:31
-
L5是以剪力墙为支座,暗柱属于墙的构件,这里就是L5以这个暗柱为支座了! 计算L5的钢筋锚固时,砼强度和保护层取其支座(剪力墙)的砼强度和保护层, 所以取剪力墙的laE即可!可以直锚! 我现在施工的是框架-核心筒,是按这样计算的,设计、监理等都没有意义, 是直锚LAE
2010-04-25 13:00:03
-
表面是暗柱为支座,实际暗柱就是剪力墙为支座的。
2010-04-26 10:14:26
-
转角柱属于剪力墙三种构件(剪力墙身、剪力墙柱、剪力墙梁)中的一个(剪力墙柱)。就本图在实际施工中来说,2XL5(1)上部钢筋是从转角柱边开始向上进入剪力墙一个LaE做为锚固。在千赢官网首页登录入口GGJ计算来说也是按照进入剪力墙个LaE做为锚固的。
2010-04-26 13:22:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看