• 请问这条梁是以什么为支座呢?

    请问这条梁2XL5(1)是以什么为支座呢?是以转角柱,还是以整个剪力墙呢。谢谢

    剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:是以墙为支座的,因为暗柱属于墙的构件,它不是框架柱。当以墙为支座时的锚固方式是伸入支座内LA,而不是你说的:以墙为支座的话锚固=hc墙宽/2+5d;这是框架梁的锚固方式。现在是悬挑梁,上面1楼发的图片你看了吗?图集和规范就是这样要求的。 与悬挑梁无关。

    2010-04-25 12:29:45 

  • 它是以转角柱为支座。 “请问有没有什么相关的规范呢?”,03G101-1第66页,图片。

    转角柱

    2010-04-25 09:49:54 

  • 这个问题以什么为支座对计算应该没有太大关系。

    2010-04-25 09:57:23 

  • 应以墙为支座,暗柱也是墙的一部分;个人意见,仅供参考.

    答疑解惑

    2010-04-25 09:52:31 

  • L5是以剪力墙为支座,暗柱属于墙的构件,这里就是L5以这个暗柱为支座了! 计算L5的钢筋锚固时,砼强度和保护层取其支座(剪力墙)的砼强度和保护层, 所以取剪力墙的laE即可!可以直锚! 我现在施工的是框架-核心筒,是按这样计算的,设计、监理等都没有意义, 是直锚LAE

    2010-04-25 13:00:03 

  • 表面是暗柱为支座,实际暗柱就是剪力墙为支座的。

    2010-04-26 10:14:26 

  • 转角柱属于剪力墙三种构件(剪力墙身、剪力墙柱、剪力墙梁)中的一个(剪力墙柱)。就本图在实际施工中来说,2XL5(1)上部钢筋是从转角柱边开始向上进入剪力墙一个LaE做为锚固。在千赢官网首页登录入口GGJ计算来说也是按照进入剪力墙个LaE做为锚固的。

    2010-04-26 13:22:14 