suzhixi 2010-04-25 12:16:42 | 北京市 其他专业 | 311查看 2回答
模板超高
假如一墙模板3.6m下为100平米的模板工程量,3.6以上为25平米工程量,超过高度为1.2m,请问模板超高费怎么计算,按照北京的计算规则来
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计取超高模板及支撑项目即可
2010-04-25 15:47:43
-
北京模板超高是按3.6编制的,超过以后,不足一米按照一米算,比如:0.80=1.00,2.60=3.0.发生模板超过,超过模板部分套模板超过子目。 板梁超高: 模版工程量*1 模版工程量*2 模版工程量*3 模版工程量*N 柱超高: 比如超高0.3 Z=4*4 则模板超高=4*4*{(3.6+0.3)-3.6} 当然在模板超高子母*倍数是一样的结果 下面给你截图,是原来老师留的资料。
2010-04-26 15:30:36