暖暖 2023-06-09 11:24:28 | 北京市 招投标安装算量GQI | 1795查看 5回答
电缆头
现状电缆接新安装的配电箱,需要新作一个电缆头吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要的。
2023-06-09 11:25:59
-
应该不需要,如果不能使用,需要见证下。
2023-06-09 11:27:34
-
现状电缆末端是否带有电缆头,带着就不用计算了
2023-06-09 11:45:00
-
电缆应该做绝缘测试,如果之前电缆带电缆头,电缆头绝缘测试也没有问题,是可以用,如果电缆没有电缆头是需要重新制作一个新电缆头的。
2023-06-09 15:18:27
-
拆下的电缆头,长度够用,就不用新作一根电缆头了。
2023-06-09 18:08:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看