• 钢筋中柱钢筋的问题

    问题柱的钢筋计算有误,我是严格按柱表中的标高,信息输入柱表中,然后生成构件到每层中,其中7-13层一样,14-20层一样,(两个标准层都是层高3米,都是7层一样)柱的信息也是一样的.但是,最后计算的柱钢筋相差7吨,一层相差一吨.按理说应该是一样的,检查了一下,有些柱三维显示不连续,一段一段的,但是我输入的标高时连续的啊,查了一下具体的计算式有的层高显示6米,有的是2.4米,我真是晕,这些层高都是哪里来的啊.就是同一位置的柱,什么都一样,但是画到不同的层楼就变了,钢筋重量不一样,都是标准层啊,用了几年10.0的,现在换成2009的,就变了,各位大侠,分析一下是什么原因,难道要我一层一层输入啊,有的是一样

    问题补充:我很是奇怪,现在只有一个个的修改属性,每一个柱都检查,高了一个小时,才改过来,现在计算正确,这是什么问题,难道以后的柱子都要这样检查

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    绘制完成一个层后,最好进行合法性检查,这样能及时发现问题,便于及时修改。