sukxy 2023-06-11 23:24:18 | 江苏省 土建结算审核土建计量GTJ | 2782查看 2回答
关于人防墙、挡土墙及一般剪力墙的搭接长度的设置
最近跟一个施工单位核对钢筋,对剪力墙身钢筋的搭接长度设置产生了分歧。软件剪力墙身钢筋计算规则默认按照图集计算(即搭接长度为1.2lae,相当于25%错开百分率对应的搭接长度),施工单位提出对于人防墙和外挡墙搭接错开百分率一般为50%,需要将这两者搭接长度手动修改为50%错开百分率对应的搭接长度,这样就导致搭接长度变大,钢筋量增加。我的疑问:1.施工单位提到的人防墙和外挡墙搭接错开百分率一般为50%是否有相关资料佐证,还是说只是经验值,为什么不能是25%;2.11G101图集中提到的墙身搭接长度为1.2lae并没有注明不适用于人防墙(人防构件相较一般构件要乘一个系数另说)和外挡墙,施工单位提出的这种修改方法是否正确。谢谢
2023-06-11 23:30:56 补充
3.软件对于墙身钢筋搭接长度的计算给出了按 按平法图集计算 和 按搭接错开百分率计算 两种选择,实际墙身钢筋搭接长度是按图集做法的1.2lae还是按错开百分率对应的搭接长度呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计人员会在结构设计说明对墙、柱、梁、板类构件接头面积百分率做出明确规定。大多数图纸梁、板、墙类构件接头面积百分率25%,就是你说的1.2lae,柱类构件50%,1.4lae,按50%钢筋自然就多了。具体看设计图纸来佐证。
2023-06-12 01:12:53
-
遇到了同样的问题
2024-08-25 09:06:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看