请教两个问题:消防四总线中,P线不是已提供了电源,为什么还要24V DC电源线?
请教两个问题:
①消防四总线中,P线不是已提供了电源,为什么还要再拉一根24V DC电源线?【请解释说明下,感谢】
②二总线只有P线和G线,是否同四线总线一样,也需要再拉拉一根24V DC电源线?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教两个问题:消防四总线中,P线不是已提供了电源,为什么还要24V DC电源线?
①消防四总线中,P线不是已提供了电源,为什么还要再拉一根24V DC电源线?【请解释说明下,感谢】
首先消防设备需要供电电源的电流各不相同,有些需要供电电流大,所以需要单独供电即DC 24V电源,也就是总线本身的电源电流不足以给设备本体供电。如输入输出模块,声光报警器等,有些设备是不需要单独供电的,总线内的电源电流计可以入感烟探测器,感温探测器
②二总线只有P线和G线,是否同四线总线一样,也需要再拉拉一根24V DC电源线?
消防回路当中是这样的,因为一个回路当中的设备及有需要24V供电的,如输入输出模块,声光报警器等,也有不需要的,如烟感,温感等。
2023-06-16 08:52:18