L 2023-06-16 09:19:49 | 山东省 安装 | 305查看 4回答
有两个问题
问题1、配电箱到双速排烟风机的电线有两个,应该依照哪个计算?
问题2、配电箱到消防联动控制线的这两条线,在平面图中没有找到,各位能帮我看一下吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1、都算呗,反正安装的线别漏项就行。
问题2、应该是有,看看总的系统图。
2023-06-16 09:23:57
-
1、两个线均得接。都计算。
2、应当在消防联动设计中。因为此线只接到电源箱,不接到风机设备。
以上回答希望能够帮助到你。
首次提交 2023-06-16 09:24:32 最近修改2023-06-16 09:27:23 (修改过1次)
-
1、两个都用得到,两个都要计算。
2、两根线,在桥架内敷设,进配电箱结束,不再出配电箱,所以你看不到。
首次提交 2023-06-16 10:30:31 最近修改2023-06-16 10:31:06 (修改过1次)
-
两个都计算
看消防电图
2023-06-16 15:10:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看