WT 2023-06-17 16:14:14 | 山东省 安装 | 369查看 1回答
利用建筑物柱两根16的钢筋作为引下线,计算引下线总长需要把单根引下线*2吗?
引下线距地0.5m处有断接卡子,这个断接卡子个数也需要*2吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不用,定额就是按柱两根16的钢筋考虑的
断接卡子只有平面图设计位置有
2023-06-17 16:15:18