小胡 2010-04-28 22:47:36 | 北京市 其他专业 | 781查看 3回答
电气问题
1,接地端子的作用是什么?都已经有接地线了,还要用接地端子吗? 2,“型钢接地母线敷设“母线为什么要接地?型钢的作用是什么?怎么计算工程量? 3,“管内穿铜芯线 动力线路”这项定额适用于哪些项目? 4,“膨胀水箱”是指什么水箱? 5,“馈电”是什么意思?“馈电屏”的用处是什么? 6,在电气工程中“DC”和“AC”分别代表什么? 7,概算定额和预算定额的区别在哪里?分别应该在什么工程中使用? 8,槽钢的标注方式,各个符号代表什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳进行各种接时时,所利用的直接埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体(钢管、扁钢、角钢等),以及各种自然接地体(金属管道、构筑物的金属结构、钢筋混凝土基础等),统称为接地体或接地极。将各种需要接地的设备与接地体连接用的金属导线,称为接地线。接地体和接地线总称为接地装置。…… 接地线的主要作用: 电器都有零线和火线,从而构成通路,使电器有电流通过,发挥作用,开关关闭的情况下,零线是不带电的。 地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能就是你提到的接地。大功率电器为了避免漏电事故的发生,或者强电势可能对人产生的危害,都有一根接地线,可以把产生的多余电流或强电势通过地线导入大地。 接线端子就是接地导线与需要接地的电器设备或电气器具;或接地体相连接时焊或压在导线端部的接线端子(俗称接线鼻子)。材质根据导线的材质而定。大多为铜质,但也有铜铝过渡端子。 另外在配电箱、柜或等电位接地端子箱内设有接地端子板。 AC指交流电,DC指直流电
2010-04-29 08:16:37
-
1、为今后做预留使,作用室内箱体外壳接地跨接、室外预留补打接地极。 2、它是由建筑物地板接地极引来,作用同第1条,分明、暗按规格以米计算。 3、个人认为空调插座、风机盘管、电动机、控制按钮、及大于4mm2未注明照明回路的所有导线。
2010-04-29 15:24:49
-
4.膨胀水箱 膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。 一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。 膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道: (1)膨胀管 它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。 (2)溢流管 用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。 (3)信号管 用于监督水箱内的水位。 (4)循环管 在水箱和膨胀管可能发生冻结时,用来使水循环(在水箱的底部中央位置,和回水干道相连接)。 (5)排污管 用于排污。 (6)补水阀 与箱体内的浮球相连,水位低于设定值则通阀门补充水。 为安全起见,膨胀管和溢流管上不允许装任何阀门。 5.直流电源在所用电失电的情况下需要靠蓄电池放电来提供可靠的直流电源,蓄电池在平时的时候就需要靠直流充电机对蓄电池进行充电,这个装置所在的屏一般就叫直流充电屏。 直流一般在变电所里提供保护装置的电源,通讯电源,开关的控制电源,储能电源,UPS直流电源,信号电源,直流照明电源等等,这个就需要很多的分路供出去,这个就是直流馈电屏
2010-04-29 15:46:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看