jing xuan 2023-06-18 18:24:33 | 广东省 土建 | 434查看 2回答
剪力墙水平筋替代暗柱箍筋,是只代替外箍吗,里面这个绿色的箍筋还需要布置吗?
2023-06-18 18:25:35 补充
结构说明指明要代替,那如果暗柱箍筋直径间距与剪力墙不一致,还可以代替吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是只代替外箍,里面绿色的箍筋不需要。
2023-06-18 18:27:26
-
剪力墙水平钢筋只是伸入暗柱,暗柱的箍筋和拉筋正常计算,两者是加密。
2023-06-18 19:18:19
-
问题:一截剪力墙两端有2个暗柱,一头的暗柱的箍筋要被剪力墙水平筋代替,但是另外一端的柱子剪力墙水平筋不替代暗柱的箍筋,软件如何实现
-
请问暗柱箍筋用剪力墙水平筋代替,在千赢官网首页登录入口应该怎么布置
请问暗柱箍筋用剪力墙水平筋代替,在千赢官网首页登录入口应该怎么布置,是不是用剪力墙覆盖暗柱,墙身水平筋至自动延伸到暗柱里面,暗柱的箍筋就不用布置了?
-
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋与暗柱箍筋大小不一致应如何设置?
图纸说明剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋(C8@200)与暗柱箍筋(C10@200)大小不一致应如何设置?还望在软件上截图告诉我,谢谢大家。
-
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的,在搭接区域,根据图集要求,在搭接区域需要按min(5D,100)进行加密。加密区的箍筋应该如何处理?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看