1766 2023-06-19 09:31:30 | 北京市 安装 | 439查看 2回答
请问空调冷媒管上这个三角是什么意思
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大家广联 钻石专家
答题: 183432 被赞: 116279
分岐器 (一管变两管的分支器
首次提交 2023-06-19 09:44:09 最近修改2023-06-19 09:44:30 (修改过1次)
冰临城下 黄金专家
答题: 51091 被赞: 53419
分歧管
类似三通管
2023-06-19 09:58:57
空调冷媒管
空调冷媒管与新风机组连接是什么原理?采暖供水管与新风机组连接是什么原理?
各位前辈请教一下,冷媒管管径为什么是两个呢?他跟风机盘管什么关系?以前没有计算过
图中没给冷媒管保温厚度及材质,请问如何确定
空调冷媒管问题?
1.冷媒管采用磷脱氧铜管,那么它的管件(三通、弯头、分歧管等)需要单算吗?2.如果冷媒管管径为38.1/19.05,那么它的穿墙套管应该算2个还是算1个?如果算1个,套管管径应该如何确定,是按38.1+19.05算套管管径吗?4.冷媒管保温是分开算还是合在一起算?如果合在一起算,其管径如何确定?
空调冷媒管、冷凝管加绝热垫木
空调冷媒管、冷凝管是先做保温再安装在支架上吗,如果做过保温后和支架就没有热传递了,为什么还要在支架处加绝热垫木