缥渺孤鸿影 2023-06-19 22:48:44 | 广东省 土建 | 1993查看 2回答
砌筑用的脚手架是单排架还是双排架,是不是叫里脚手架,是一面面墙手算,墙长乘以墙高
能附图最好了
2023-06-19 22:53:37 补充
一道墙是两面抹灰,工程量得*2是吧
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
广东规则外墙是综合脚手架,内墙是里脚手架,截图范围信息量有限,供你参考,并且是按建筑脚手架和单独装饰工程脚手架的
计算方式你要看下面的规则
工程量计算规则
一、外墙综合脚手架搭拆工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以“m2”计算;不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。
外墙脚手架如从地下室顶板搭设的,未回填的以地下室顶板标高计算;已回填的以覆土后标高计算。
1.外墙综合脚手架的步距和计算高度,按以下情形分别确定:
(1)有女儿墙者,高度和步距计至女儿墙顶面。
(2)有山墙者,以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距按檐口高度。
(3)地下室外墙综合脚手架,高度和步距从设计外地坪至底板垫层底。
(4)上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算。裙楼的高度和步距应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算;缩入的塔楼高度从缩入面计至塔楼的顶面,但套用定额步距的高度应从设计外地坪计至塔楼顶面。
2.外墙综合脚手架使用工程量,按脚手架搭设面积乘以脚手架在施工现场的有效使用天数以100m2.10天为单位计算。
外墙综合脚手架有效使用天数的计算:
(1)具有经审核的施工组织设计文件
±0.00以下工程脚手架有效使用天数=(地下工程工期-土方开挖工期)/2
±0.00以上工程脚手架有效使用天数=(主体工程工期+开始拆架至工程竣工的间隔期)×0.5+封顶至开始拆架的间隔期
(2)没有经审核的施工组织设计文件,按主体工程工期占地上工程工期60%;装饰工程工期占30%;封顶至拆架间隔期占10%综合考虑。
±0.00以下工程脚手架有效使用天数=地下工程工期/4
±0.00以上工程建筑脚手架有效使用天数=地上工程工期×0.40
±0.00以上工程装饰脚手架有效使用天数=地上工程工期×0.15
工期按现行的建设工程施工标准工期定额计算。
3.外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。
4.加层建筑物工程外墙脚手架工程量,按以下规则计算:
(1)原有建筑物部分,按两个单排脚手架计算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度减2.5m。
(2)加层建筑工程部分,按综合脚手架计算,其高度按加层建筑物的高度加2.5m,脚手架的定额步距按外地坪至加层建筑物外墙顶的高度。
5.围墙脚手架按设计外地坪至围墙顶高度乘以围墙长度以“m2”计算,套相应高度的单排脚手架,围墙双面抹灰的,增加一面单排脚手架。
6.砌筑石墙,高度在1.2m以上时,按砌筑石墙长度乘以高度计算一面综合脚手架;墙厚40cm以上时,按一面综合脚手架、一面单排脚手架计算。
7.现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以“m2”计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度双面计算,单梁高度计至梁面单面计算。在外墙轴线的现浇屋架、单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。
8.吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算。
9.建筑面积计算范围外的独立柱、柱高超过1.2m时,按柱身周长加3.6m后乘以高度,套单排脚手架,在外轴线上的附墙柱的脚手架已综合考虑。
10.大型设备基础高度超过2m时,按其外形周长乘以基础高度以“m”计算单排脚手架。
11.各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积计算脚手架工程量,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。
12.凿桩头的高度如超过1.2m时,混凝土灌注桩、预制方桩、管桩每凿1m3桩头,计算单排脚手架16m2;钻(冲)孔桩按直径乘以4加3.6m再乘以高以“m2”计算单排脚手架。
13.满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:
满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m。
14.建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增加1.2m按调增子目计算,不足0.6m的不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。不带装修的工程,里脚手架按建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。
15.亭、台、阁、廊、榭、舫、塔、坛、碑、牌坊、景墙、景壁、景门、景窗(附墙的景壁、景门、景窗除外)、屏风的脚手架:平顶的按滴水线总长度乘设计地坪至檐口线高度以“m”’计算;尖顶的按其结构最大水平投影周长乘以设计外地坪至顶点高度以“m2”计算,按不同步距套综合脚手架子目。
16.建筑花架廊廊顶高度在3.6m以内套用满堂脚手架基本层定额子目的50%计算,在3.6m以上套用满堂脚手架基本层定额子目。
17.建筑石山的脚手架:石山高度在1.2m以上时,按外围水平投影最大周长乘以设计外地坪至石山顶高度以“m2”计算,套用综合脚手架定额。
18.水塔脚手架按其外围外周长加3.6m计算,套用相应步距综合脚手架。
19.其他脚手架计算规则如下:
(1)独立安全挡板:水平挡板,按水平投影面积计算;垂直挡板,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以“m2”计算。
(2)架空运输脚手架,按搭设长度以“m”计算。
(3)烟囱、水塔、独立筒仓脚手架,分不同内径,按外地坪至顶面高度,套相应定额子目。
(4)烟囱内衬的脚手架,按烟囱内衬砌体的面积,套单排脚手架。
(5)电梯井脚手架按井底板面至顶板底高度,套相应定额子目以“座”计算。如±0.000以上不同施工单位施工时,上盖仍按座计算,高度步距从电梯井底起计,±0.000以下则按井内净空周长乘井底至±0.000高度计算,套单排脚手架。
(6)围尼龙编织布按实搭面积以“m2”计算(垂直防护挡板除外)。
(7)靠脚手架安全挡板:编制预算时,每层安全挡板工程量,按建筑物外墙的凹凸面(包括凸出阳台)的总长度加16m乘以宽度2m计算。建筑物高度在三层以内或9m范围内不计安全挡板。高度在三至六层或在9m至18m计算一层,以后每增加三层或高度9m者计一层(最多按三层计算),结算时除另有约定外,按实搭面积以“m2”计算。
(8)深基坑上落钢爬梯工程量按延长米×宽度,按水平投影面积以“m2”计算。
二、单独装饰脚手架工程
1.外墙综合脚手架工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙装饰面高度以“m2”计算;不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等脚手架,并入主体工程量内计算。
外墙综合脚手架的步距和计算高度,按以下情形分别确定:
(1)有山墙者,以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距以檐口高度为准。
(2)上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算。裙楼的高度和步距应按设计外地坪至外墙装饰面的高度以“m”计算;缩入的塔楼从缩入面计至外墙装饰面高度以“m”计算,但套用定额步距的高度应从设计外地坪计至外墙装饰面高度。
2.外墙综合脚手架使用工程量,按脚手架搭设面积乘以脚手架在施工现场的有效使用天数以“100m2·10天”计算。
外墙综合脚手架有效使用天数的计算:按外墙装修工期的55%计算。
外墙装修工期,具有经审核的施工组织设计方案的,按经审核的施工组织设计方案,没有的按现行的建设工程施工标准工期定额计算。
3.外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。
4.多层建筑物,上层飘出的,按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层有缩入的,缩入部分按围护面垂直投影面积,套相应高度单排脚手架计算。
5.单独制作突出墙面的广告牌的脚手架,按凸出墙面周长乘以室外地坪至广告牌顶的高度以“m2”计算,套外地坪至广告牌顶高度的相应步距的综合脚手架。
6.屋面的广告牌,按其水平投影长度乘以屋面至广告牌顶的高度以“m2”计算,套外地坪至广告牌顶高度的相应步距的综合脚手架。
7.外墙电动吊篮,按外墙装饰面尺寸垂直投影面积以“m2”计算,不扣除门、窗洞口面积。
8.外墙内面装饰和内墙砌筑、装饰脚手架,按实际搭设长度乘以高度以“m2”计算。
9.独立柱捣制及装饰脚手架,按柱周长+3.6m乘以高度以“m2”计算,高度在3.6m以内时,套活动脚手架;高度超过3.6m时,套单排脚手架。
10.围墙脚手架,按外地坪至围墙顶高度乘以围墙长度以“m2”计算,套用活动脚手架。围墙双面抹灰时,增加一面活动脚手架。
11.天棚装饰脚手架,楼层高度在3.6m以内时按天棚面积计算,套活动脚手架;超过3.6m时按室内净面积计算,套满堂脚手架,当高度在3.6m至5.2m时,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:
满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m
12.天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m以下者,不计算脚手架;高度在5.2m至10m者,按满堂脚手架基本层的50%计算。
13.靠脚手架安全挡板,每层按实际搭设中心线长度乘以宽度2m以“m2”计算。
14.独立安全挡板:水平挡板,按水平投影面积计算;垂直挡板,按外地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度以“m2”计算。
15.围尼龙编织布,按实际搭设面积以“m2”计算。
16.单独挂密目式阻燃安全网,按实际搭设面积以“m2”计算。
三、建筑物脚手架托架的使用工程量按照托架搭拆的总长度以“10m·10天”为单位计算,有效使用天数同支托的外脚手架,托架的搭拆不再单独计算。
四、工具式脚手架
1.附着式电动整体提升架按实际使用外墙外边线长度乘以外墙高度以“m2”计算,不扣除门窗、洞口所占面积。
首次提交 2023-06-19 22:52:39 最近修改2023-06-19 22:55:05 (修改过1次)
-
如果单独就只有一面墙砌筑,就是单排架
一道墙是两面抹灰,工程量得*2
首次提交 2023-06-19 23:54:25 最近修改2023-06-19 23:54:45 (修改过1次)