sheng 2010-04-29 16:02:00 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1719查看 5回答
剪力墙的钢筋深入暗柱里面多少
剪力墙的水平钢筋深入暗柱里面是多少啊?我看软件的计算式是深入到柱端,扣除保护层厚度
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据规范及03G101-1图集的相关节点要求,剪力墙的锚固是贯穿暗柱端部的,软件也是严格暗柱图集的相关节点要求设置的,这个是正确的。
2010-04-30 09:26:52
-
看03G101-1图集,47页,如图
2010-04-29 16:13:02
-
剪力墙的水平钢筋深入暗柱里面是多少啊?我看软件的计算式是深入到柱端,扣除保护层厚度 ,这是根据图集及施工验收规范要求进行计算, 是正确的 。
2010-04-29 16:18:52
-
剪力墙水平钢筋深入暗柱分端柱和中间暗柱。你可以查看03G101-1 P47 软件中节点设置 剪力墙中有多条设置项目,你可以查看一下
2010-04-29 16:14:58
-
剪力墙的水平钢筋深入暗柱内按G101-1分砼标号不同而定。一般要深入得长度应为30-35倍D
2010-04-30 10:34:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看