好运莲莲 2023-06-25 10:53:41 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 273查看 3回答
关于跨板受力筋板筋布置问题,请问我理解得对吗?谢谢!
是否可以分以下两种方法布置。第一种:图中1和3区域用负筋布置,2替换Y向受力面筋。第二种:全部用跨板受力筋,布置负筋时不布置Y向受力面筋。我理解的对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按第二种理解是对的.
2023-06-25 11:15:25
-
用跨板受力筋布置
2023-06-25 11:00:40
-
按照图纸上的标注C8-180是跨板受力筋。板1区域不能用负筋,板3区域可以用负筋布置
2023-06-25 11:01:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看