造价小周 2023-06-25 15:42:32 | 广东省 安装 | 423查看 1回答
各位前辈,污废水顶楼的立管接到通气管那段怎么考虑高度的
如图,污废水的2根立管,是没有接到屋顶的,我是做结算审核的,我是做结算审核的,最低程度能考虑到多高(送审是算到屋顶)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
算到99.5标高。然后合并出屋面2000高。
2023-06-25 15:45:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看