大鬼西瓜 2023-06-25 22:01:34 | 浙江省 安装 | 334查看 3回答
请教下水泵房里的控制电缆和消防电系统图中的泵到液位显示,压力开关等线是一个意思吗
水泵房里面的那块控制电缆(液位显示,压力开关,消防模块等)和 消防电系统中画的,一直不知道是重复的,还是两者就是不同的。 请教下大侠,这块应该怎么理解及算量
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
液位显示、压力开关在给排水中计算
消防模块在消防电中计算
两张图纸中应该都设计了,计算一遍即可
2023-06-25 22:11:25
-
液位显示是直接连到控制室的,都是单独的,具体的根据消防系统图纸确定
2023-06-25 22:11:40
-
液位显示,不属于消防系统,所以,不会重复。压力开关、消防模块会重复。
2023-06-26 05:19:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看