杰瑞 2023-06-26 11:00:48 | 安徽省 安装招投标施工 | 607查看 3回答
什么时候用三芯电缆或四芯电缆?
不是有规范要求必须用无芯电缆吗?那怎么有的项目图纸设计中还是会有三芯电缆和四芯电缆呢?啥情况下可以用三芯或四芯的?这个事情的本质是什么,各位老师帮忙解答下,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据设计来,五芯电缆一般指的是接地形式为TN-S制,380伏,三芯电缆一般来说是220伏,四芯电缆指的是380伏+接地,一般用于电机接线
2023-06-26 11:06:46
-
看设计规范吧,计算工程量按照图纸设计就好了
2023-06-26 11:02:46
-
用途不一样三、四、五都是可以用的
2023-06-26 11:06:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看