以啊 2023-06-26 20:15:52 | 广西壮族自治区 土建 | 322查看 3回答
各位老师想请问一下,板洞处有两根C16的钢筋,如何布置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好 如下布置即可
场景一:矩形板洞;
方法:直接在【属性列表】中的“板短跨向加筋/板长跨向加筋/斜加筋”输入对应的加强筋;
场景二:圆形板洞;
方法:直接在【属性列表】中的“板短跨向加筋/板长跨向加筋/圆形加强筋/斜加筋”输入对应的加强筋即可。如图:
2023-06-26 20:23:43
-
在定义板洞时的板洞加筋栏中输入.(定义板洞时,板短跨向和长跨向加筋栏中输入)
2023-06-26 20:34:03
-
用板洞或自定义钢筋线
2023-06-26 22:13:53
-
1.450板的左侧边线是在图上哪个位置?①②的白线还是③的墙体外边线亦或是其他地方?2.这种类型的独基该如何设置钢筋信息?有什么需要注意的地方?
-
请问一下各位老师,这个空调板的钢筋要和楼板的无标注钢筋C8@200重叠布置吗?
如果不是重叠布置是不是无标注的板钢筋C8@200就像我用黄圈圈画的那样布置呢?2023-03-30 12:18:38 补充而且空调板的钢筋写着同板面筋
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看